edison
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 166 點
下載積分: 996 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2017-12-16
查看edison的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-20 21:36
工控朋友們有沒有遇到過反比例函數的正負壓力傳感器的模擬量,壓力值正負100k,12位精度的傳感器,0~4096對應-100k~100k,0壓力的時候模擬量值是2050,想了很久沒想出來,請各位師傅指點一下運算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新編輯 ]
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78322 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-21 10:52
AD值=4096*(壓力+100)/200
東隅已逝,桑榆非晚。