lhz333
lhz333
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-09-04
最后登錄: 2024-05-19
查看lhz333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-16 18:27
我有條232轉usb轉換線(sc09-fx)。可否把232那一端的TXD,RXD和GND線與其它各種plc通信口定義TXD.RXD.GND。一一對接這樣可用嗎
xkb1956
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 1380 點
下載積分: 96930 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-07-10
查看xkb1956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-16 18:56
sc09-fx是按三菱PLC的通訊規約生產的,不僅僅是信口定義TXD.RXD.GND,還有波特率,校驗等其他參數設置。一條串口線也很便宜,建議別這樣節省。如果你線試試也無妨。