buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-26 20:30
Q06H CPU 、Q64TD模塊、pro-face觸摸屏、K型熱電偶
用Q64TD模塊進行檢測,在觸摸屏上顯示,但溫度總是會有很大偏差,同一熱電偶到打印儀溫度很正常
比如需要500度的工藝,但觸摸屏上顯示的溫度會在480-520度之間,實際溫度只有495-505度
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 561 個
工控威望: 3262 點
下載積分: 5402 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2007-04-18
最后登錄: 2024-01-25
查看猶耘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-26 23:09
注意接公共地沒有
http://www.brsbox.com/  
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 561 個
工控威望: 3262 點
下載積分: 5402 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2007-04-18
最后登錄: 2024-01-25
查看猶耘的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-29 14:48
熱電偶的線是不是另加長接的,我遇到過。
http://www.brsbox.com/