王躍武
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王躍武的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-14 18:11
請問模擬量輸入模件AD081經過模數轉換后對應值是多少,比如檢測4-20mA信號,在程序里4毫安對應0,20mA對應的數字量值是多少呢?此外,模擬量輸出模件DA001要輸出4-20mA,數模轉換前20mA對應數字量值是多少呢?謝謝。
sugure62
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 117 點
下載積分: 718 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-03-14
最后登錄: 2021-09-28
查看sugure62的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 21:57
輸入輸出模組對應4~20mA 要看你的解析度設多少吧!   如解析度設定4000   那就是輸入4mA時收到的解析值為0   ,20mA時收到的解析為4000 .    輸出模組也是同理, 輸出解析0時輸出為0mA , 輸出解析為4000時 電流值為20mA