zhenzai7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenzai7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-26 16:59
現在一臺26頭灌裝機,因為機器比較老很多功能不法再使用,現請各位老師傅們幫幫我,指導一下怎么編這個程序,謝謝!
要實現的功能:在灌裝期間如果有某一個瓶子爆瓶了,要讓PLC控制在爆瓶的位置在下一圈灌裝的時候停止進三個瓶,(前\后\爆瓶本身各一支)三支不灌之后又開始正常進瓶灌裝.如果同時兩支爆瓶的話停止灌裝往后推一支.
現在遇到問題是,在一圈(36頭)灌裝中,如果檢測到爆一支瓶了,在沒走完一圈的情況下又在其他位置爆瓶了,意思就是還沒復位的情況下又爆瓶,不知道三菱PLC要用到什么樣的程序才可以實現??請師傅們幫幫忙反映點小弟一下.
loulgl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 166 點
下載積分: 972 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2015-12-26
查看loulgl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-30 23:15
沒問題的,用機器脈沖信號控制,炸瓶信號檢測一定要跟機器脈沖同步,一圈36個機器脈沖,用移位寄存器就可達到要求的