gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 10676 點
下載積分: 9243 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2024-10-29
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?