gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 3228 點
下載積分: 11904 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-11-02
查看gcbplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 08:54
三菱Q64DA模擬量輸出信號異常,模塊電源指示燈比較暗(有時電源指示燈不亮),現想把Q68DAV換上調試(手上沒Q64DA模塊)要怎樣設置使Q68DAV各通道才有輸出。
PLC參數怎么設置,在哪設置?
程序上怎樣改讀寫程序?
時間都去哪了?。!
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試、備份 ;FB塊口令解除
564922366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 701 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2020-01-16
查看564922366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 11:19
你先確認Q64DA輸出是電流信號還是電壓信號,因為Q68DAV只能輸出電壓信號,如果是電壓信號你可使用,在智能參數內進行設置參考Q64DA參數,只是Q68DAV通道多4個而已。
樓主留言:
Q64DA輸出的是電壓信號,
可以對設置截圖給我沒?
謝謝!
564922366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 701 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2020-01-16
查看564922366的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-13 08:36
紅色圈出來的可以選擇電壓