xhjhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 213 點
下載積分: 652 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-01-12
查看xhjhh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-26 14:02
請教各位高手,我用FX2N的AD模塊將一組模擬信號(4到20mA)傳送到數據寄存器比如送到D0里,那么怎么去檢測當信號是4mA時D0的值是多少?20mA時又是多少? 另外再請教一下,比如D1的值變化范圍時0-900,我要將D1的數通過觸摸屏的一個數顯表示出來,但要求觸摸屏的數顯范圍是0-60,請問怎么去轉換這個量程?? 轉換程序時在PLC里編輯還是在觸摸屏里編輯? 謝謝!
caocaozxh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看caocaozxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-26 15:24
可以用監視模式,查看你的數據