樓主  發表于: 2017-06-05 17:17
我有一款三菱plc:型號FX2n-40MT4AD 2DA,產品說明書上能兩路高速脈沖頻率2x200KHz(經銷商承諾,但也解決不了),有一個變速控制程序需用PLSY或PLSV命令來完成且頻率變化范圍在20KHz------160KHz,但三菱軟件GX在兩命令寫入時操作數S1的寫入最大值才到我的頻率控制范圍下限20KHz,這個問題不知是否有解?請高手幫忙。!
郁悶!若沒解PLC怎么會造出200KHz的高速脈沖頻率輸出呢????????他們準備讓我們怎么用???

FX2n-40MT4AD 2DA,產品說明書相關內容如下:

3.3 輸入規格
3.4.1 輸入規格
此工控板為 24VDC 供電,選擇類型為三菱 FX1N。輸入:X0-X27 共 24 點,輸出:Y0-Y17
共 16 點。最大內存容量:8000 步.
可以直接使用三菱編程軟件 GX Developer 或者 GX Works2 編程、下載、調試、監視(可以 監視中寫入方便調試). (不需要軟件轉換,和正規 PLC 一樣的下載方式)
繼電器采用3A晶體管,壽命考慮長期用不得超過1A。
modbusRTU主從協議(方便支持溫控表,變頻器通訊) modbus ASCII 主從協議。 支持6通道高速脈沖輸入,2路AB相脈沖輸入(編碼器接口完全兼容fx1n) 晶體管輸出支持 4 通道脈沖輸出 200K(支持 PLSY,PLSR 以及三菱 DRVI,DRVA 定位指
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-11-05
查看congrikunge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-07 09:08
你用三菱軟件選擇型號FX1N,DDRVA,DDRVI可以設置200KHZ啊
[ 此帖被congrikunge在2017-06-07 09:27重新編輯 ]
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1347 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-11-05
查看congrikunge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-07 09:16
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。