裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-12-10
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-31 12:45
       編碼器安裝在輸送鏈上,光電開關用于檢測工件,工件到指定位置后,光電一直工作,直至工件走過指定位置,由于工件長短不一,所以位置數據需要分開保存,且位置還要給后面執行器使用

       使用移位指令還是什么?編碼器數據如何清零,因?yàn)檩斔玩準遣煌5,希望高手給個思路。
tc89914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 683 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-05-27
最后登錄: 2023-06-02
查看tc89914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 17:06
我也是做一些簡單的編程!瞎說說自己的看法
首先,編碼器一直在轉肯定得選用增量式的,接到PLC的高速計數端口上去。光電檢測到工件的上升沿瞬間清零計數器,光電下降沿瞬間將計數器的值傳遞給內部存儲器。有的PLC高速計數器還有使能端,那就更簡單,直接將光電傳感器信號做為計數器的使能信號就行了。至于你說的分開保存,開辟10個存儲器循環記錄最近的10個工件的長度值應該就夠用了吧
樓主留言:
感謝回復,但是計數器不能清零的,后面有機構要利用這個數據的。就是噴涂線,記錄工件的長度,然后確定打開噴槍的距離,后面在噴涂,流水線也在運行,系統要判斷出來要噴涂的工件的長度
tc89914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 683 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-05-27
最后登錄: 2023-06-02
查看tc89914的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-01 08:37
我不明白為什么不能清零,后面機構要的工件長度已經保存在存儲器當中了,后面工件需要直接傳遞過去用好啦。計數器永遠在計當前正在通過的工件,計一個存一個。。。
樓主留言:
舉個例子,當前感應器檢測到第6個工件長度是100,噴槍位置是第1個工件長度是200,那就是說噴槍在第一個工件到開始噴,輸送鏈走完200噴槍停,而這個200的距離也是由編碼器計算出來的