wxhyzh
數字情緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 279 點
下載積分: 22083 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2022-08-31
查看wxhyzh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-26 06:22
  我公司的設備用的是FX1N-64MR的PLC,經常輸出內部繼電器觸點粘連.何解?(輸出端接繼電器,并不直接驅動負載)
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-26 08:40
接的直流繼電器?應在線圈二端反相并二極管,消弧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一天賊忙) 熱心助人