引用引用第1樓汪傳福于2017-05-28 10:53發表的 :我3U用的少,我用2N 1N的多一些,還沒有見到你說的情況呀,只見到一次,電源壞了,和繼電器型,輸出壞掉點的,情況,沒有你說的有這么嚴重
引用引用第10樓ymmfa于2017-05-29 18:31發表的 :圖上這臺應該真。樓主可以換成FX3U-32MT/DS.......
引用引用第14樓汪傳福于2017-05-31 09:34發表的 :據我朋友介紹,現在3U的確實故障率比較高,沒有以前2N的穩定,你最好還是改成MT輸出,在加繼電器。MR輸出繼電器是很易損壞。
引用引用第18樓ymmfa于2018-01-12 12:09發表的 :感謝樓主的后續報道。贊一個。難道是隔離變壓器起的作用?.......