出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-23 09:09
三菱L系列PLC   TO  H0A H1E8  D8  K7     1.這跳指令有問題嗎?          2.TO后面跟的不是K1  k2也就不能指定第幾模塊了對嗎               3.還有H0A代表什么
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137578 分
在線時間: 6474(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-07
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-09 20:43
引用
引用樓主出入門檻于2017-05-23 09:09發表的 三菱L系列PLC  TO指令不理解 :
三菱L系列PLC   TO  H0A H1E8  D8  K7     1.這跳指令有問題嗎?          2.TO后面跟的不是K1  k2也就不能指定第幾模塊了對嗎               3.還有H0A代表什么



1.不是這跳指令~~~那是寫入buffer指令
2.TO后面跟的不是K1,k2~~那是你東西放那邊~~當然是固定~~如你家在那是固定~~只有門牌會換號
  就如你指定編碼
3 H0A=K10~~一個十六進制~~另一個十進制

努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663