三菱L系列PLC   TO  H0A H1E8  D8  K7     1.這跳指令有問題嗎?          2.TO后面跟的不是K1  k2也就不能指定第幾模塊了對嗎               3.還有H0A代表什么
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-09 22:26
TO指令是把數據寫到智能功能模塊緩存
H0A表示把數據寫到起始I/O為A0這個模塊,不是第10個模塊
H1E8這是智能模塊緩存,具體表示什么意思,你看下這個模塊的手冊
K7表示把D8-D14分別寫入到H1E8-H1EE中。