sxg123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 227 點
下載積分: 5569 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2018-08-07
查看sxg123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-18 13:21
今天從一設備引出220V接照明,設備為三相四線制。通電后發現LED燈一閃一閃的,用萬用表量了一下電壓88伏關掉開關量電壓230伏。也就是說開關不打開電壓正常230伏打開開關電壓88伏,再量其他兩相電壓320伏。從任意一相引出都試過,都是這樣請各位指導一下。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11355 個
工控威望: 18734 點
下載積分: 12592 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-18 17:19
按樓主反饋現象是N線斷開了,中性點偏移。每相負載電壓會隨著每相阻抗高低而不同
三人行者必有我?,擇其善者而從之