樓主  發表于: 2017-05-05 15:44
我用FX3U自帶422口與觸摸屏通信,還可以再使用通信板卡進行并聯連接嗎,如果可以的話我422口用的是通道1,通信板卡是通道幾?還是說不可以這么用,通信板卡也是通道1必須和422口用一樣的通訊協議?求大神們解答,不行的話還要多買一個485ADP...
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-12 19:37
首先,自帶的422編程口是通道0    并聯連接 加一塊FX3U-485BD  也可以    當然還可以加一個 FX3U-CNV-BD    然后再加一個FX3U-485-ADP-MB    前者通信50米后者通信500米,不僅支持并聯連接,后者還支持MODBUS,而且   可以加兩塊FX3U-485-ADP-MB   前提是加一塊FX3U-CNV-BD       如果加了一個FX3U-485或  422  或232或  USB-BD  只能加一塊FX3U-485-ADP-MB    等于說FX3U支持兩個通道的通信,無協議,   自己多看看手冊吧   一句兩句說不清楚