啾啾啾啾
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 695 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2017-05-22
查看啾啾啾啾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-02 11:17
已解決
[ 此帖被啾啾啾啾在2017-05-09 19:32重新編輯 ]
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-02 11:39
圖片:
圖片:
可以用232和電腦連接,電腦上沒有485的端口,如果要看485的話得用到485轉232的串口服務器。我就說說怎么用232和電腦連接看數據,首先得將232的線按下圖的要求從觸摸屏接3條線出來;5腳是GND,6腳是TXD,9是RXD,對應的,把線的另一端接到電腦后的串口(就電腦主機后的9針的那種端口)的對應的引腳上,電腦的是2腳是TXD,3腳是RXD,5腳是GND。接通就打開串口調試助手就可以看數據了(串口助手的參數得選擇和觸摸屏一樣的波特率,校驗,數據位那些的,然后勾選下16位顯示打開串口即可)。
附件: 串口.rar (297 K) 下載次數:71
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
靜水深流
tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-03 11:29
...我不是老師,大家互相學習,你接收不到數據的話,能不能拍一下接線的方式(就是看下你電腦后面的線怎么接的,然后還有威綸端口出來的線怎么接的)和截一下你怎么用串口助手的圖片看一下。這個是實測可以的,如果線真的沒接錯的話,還接收不到數據的話,是不是你觸摸屏本身就沒有發出過數據來,如果是空的觸摸屏,單單為了測試有沒有通訊上的話,你可以接好線之后關斷電源觸摸屏的電源,威綸TK6070會在失電的時候發一大串數據的,好像是一大串00,如果接收的到表示232通訊正常
[ 此帖被tyw123456在2017-05-03 11:35重新編輯 ]
靜水深流