在三菱的定位產品中,已經逐漸弱化了電子齒輪比的概念。
取而代之的是“每轉移動量”與“每轉脈沖數”的設置。
那么,每轉移動量與每轉脈沖數應該如何設置呢?
一、科普一下這幾個參數...
在定位參數的基本參數里,有四個相關的參數,分別是
單位設置、每轉脈沖數、每轉移動量、單位倍率。
1.單位設置
這個參數設置的是定位控制時的指令單位,可以設置為mm、inch、degree、pulse。
如果設置為脈沖單位pulse,那么我們在發定位指令時就是以脈沖為單位了,這時我們就該關心程序里應該發多少脈沖了。
如果設置為毫米mm,那么我們發定位指令時就可以直接讓控制對象(比如絲杠)走多少距離,而不需要也不應該操心程序里應該發多少脈沖。
2.每轉脈沖數
這個參數設置的是電機軸每轉所需要的脈沖數。
一般來說,每轉脈沖數=伺服電機每轉的分辨率。
比如,MR-JE系列編碼器分辨率是131072,那么每轉脈沖數一般就該設置為131072;
MR-J4系列編碼器分辨率是4194304,那么每轉脈沖數一般就該設置為4194304。
3.每轉移動量
這個參數設置的是當伺服電機轉動一轉時,控制對象(比如絲杠)走多少距離。
舉個栗子,絲杠的螺距是2mm,伺服電機直接帶動絲杠,沒有減速機,那么伺服電機轉動一轉時,絲杠移動量2mm,所以這里應該設置為2000um(前述提到的“單位設置”應設置為mm)
4.單位倍率
這個參數是當每轉移動量超出設置范圍時可以作出的調整。
超出范圍主要指的是超出LD75、QD75等脈沖型定位產品的參數設置范圍。
二、舉個實際栗子
在使用QD75等定位模塊時,會發現,每轉脈沖數的設置范圍是0-65535,
每轉移動量則與單位有關,若單位是pulse,則范圍是1-65535pulse;若單位是mm,這范圍是0.1-6553.5um。
顯然,第一,如果用的是JE伺服,那么每轉脈沖數要設置為131072!
第二,如果絲杠螺距超過7mm,每轉移動量也無法設置呀!
還記得上一篇的那個案例嗎?
(
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd)
相同的設備上同樣的伺服軸,JE編碼器分辨率是131072,絲杠螺距20mm;
客戶設置的參數是:
每轉脈沖數設置為1pulse,每轉移動量設置為10um;伺服放大器側電子齒輪比設置為8192/125;
筆者設置的參數是:
每轉脈沖數設置為32768pulse,每轉移動量設置為2000um,單位倍率設置為10;伺服放大器側電子齒輪比設置為4/1。
按照以下式子去計算的話,上述兩種設置得到結果是一樣的:
電子齒輪=伺服側電子齒輪比X每轉脈沖數/(每轉移動量X單位倍率)
(以上式子針對的是QD75等脈沖型定位產品,對于QD77MS則沒有伺服側電子齒輪比一項,相當于說,每轉移動量與每轉脈沖數、單位倍率就構成了電子齒輪)。
上述例子說明:
1.每轉脈沖數與每轉移動量的值可以約分;
2.若設置值超出范圍,可以通過伺服側電子齒輪比以及單位倍率來進行調整。
另外,在FX5-40SSC-S、LD77MS、QD77MS等簡易運動控制模塊里,由于參數設置范圍很大,所以設置值一般都不至于超出范圍。
比如說,在QD77MS里,上述例子可以將參數直接設置為:
每轉脈沖數設置為131072pulse,每轉移動量設置為20000um,單位倍率設置為1
三、單位的問題
上一篇文章也提到一個問題:
很多用習慣脈沖型伺服的客戶在剛開始使用總線型伺服時,都非常糾結一件事,就是我在程序里到底應該發多少脈沖?
前文也提到:
如果設置為毫米mm,那么我們發定位指令時就可以直接讓控制對象(比如絲杠)走多少距離,而不需要也不應該操心程序里應該發多少脈沖。
那么定位距離/定位速度應該怎么給?
兩種方法,通過GX Works2(3)設置或者通過順控程序設置。
1.在定位數據里設置定位地址,若單位設置為mm,則我們可以看到定位地址的單位就是um,直接填入我們希望進行的定位距離即可。同樣,定位數據里也有速度的設置。
2.通過順控程序設置。
最常見的例子就是當我們進行點動JOG操作,設置JOG速度后執行JOG時,明明給的速度已經較快,但是結果發現電機轉的很慢。
比如,下面賦給JOG速度的K20000到底代表的是什么?單位是什么?
后面的內容請點擊以下鏈接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd