以前我用過伺服。每次用DRVA 和DRVI他會自動正反轉。這次我給DRVI發正負脈沖都一個轉向。莫名其妙。以前沒有過啊,只有我強制啟動了方向信號才能反轉。。。D8340的脈沖也是對的。正的時候加,反的時候減,但是,電機沒反轉。。。奇怪誒。
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-26 21:46
我的問題就是不管正負。都是一個方向在轉。強制方向信號才能反轉。
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-27 11:48
謝謝你們的回答。解決了--是我愚蠢的雙線圈了。。。寫了所有的指令進去手動調試。忘記刪了。