a1023571112
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2020-03-23
查看a1023571112的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-25 17:00
           禾川PLC控制邁信伺服,在人機界面控制正反轉,都能看到當前坐標在跟著移動,但是伺服電機就是不轉,驅動器已經設置好分母分子了。是什么原因?




因為擔心程序問題,自己簡寫了一個控制正反轉的簡易程序,看看程序哪里有出現錯誤嗎?M10------------DDRVI   K1000    K1000    YO   Y1  正轉    M20-------DDRVI   K-1000   K1000  Y0  Y1  反轉,直接在調試接通M10或者M(jìn)20,沒有任何動作。是哪里出現問題了呢?
wqsgtc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-10-26
查看wqsgtc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-25 17:05
接通M10或M20看Y0燈亮了沒,如果沒亮檢查PLC,亮了檢查伺服和PLC的接線
wqsgtc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-10-26
查看wqsgtc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-25 17:21
把你接線圖發出來看下