輕輕點水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 811 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-04-18
最后登錄: 2017-04-21
查看輕輕點水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-19 20:57
我新安裝的 step7  V5.5 ,使用USB-MPI的972-0CB20-0XA0與現場PLC連接,可以下載舊程序,可以在線監控,就是不能上載PLC內程序。現場 CPU 412-2XJ05-0AB0,我試了1、設置PG/PC接口,MPI不能監控,改187.5K和1.5M都不行,后改為DP可以下載舊程序。只能用DP通訊嗎?2、建立空項目,點“站點上傳到PG”,不能上載程序,試“顯示可訪問的節點”也不行,為什么,怎么 解決。
CPU單口通訊插頭
插在了觸摸屏雙端口上
上傳程序報警圖
設置MPI
設置DP能下載不能上載
    
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-20 09:28
你的這個通訊適配器需要從外部取電源的。你的PLC側用帶編程口的DP插頭就行了。編程通訊線插到HMI側對你的這個USB通訊適配器沒有意義。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-21 08:12
引用
引用第4樓輕輕點水于2017-04-20 20:21發表的  :

我的編程適配器是USB-MPI   插到筆記本USB插口上信號燈是亮的,筆記本可以檢測到它。
現場DP通訊任意一個端口都可以下載程序。只是不能上傳。

那你的這個通訊適配器是山寨的,不具備通訊口自適應能力,用原裝的看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。