是這樣的如上圖所示,現在的問題是我程序中,和PLC指示燈,都顯示Y2是失電的狀態 。但是實際上我Y2上接的燈泡確實亮的。

我有懷疑我電路接錯了。是不是類似電路需要加中間繼電器才能起到有效的控制。

lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3794 個
工控威望: 4248 點
下載積分: 137354 分
在線時間: 6467(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-18 07:02
兩個原因~~一個程序有問題~~另一個接點該更換了