追你九條街
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看追你九條街的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-24 19:10
本顯示器設定數據然后連接PLC,PLC輸出脈沖給步進電機,脈沖個數是可調的,弄不明白的是文本是跟PLC怎么進行數據處理的,前些天PLC壞了,買個新的OLC考進程序,文本顯示器沒數據。弄卜明白,請老師們指點哈。但廠家那邊送過來一個PLC裝上去就可以了。始終不明白我們自己買的PLC那里卜行,型號完全一樣。
[ 此貼被追你九條街在2008-06-25 12:20重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159177 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-27 02:05
文本顯示器型號?PLC型號?

文本是根本沒有畫面還是畫面中的數據項沒有數據?


從廠家送來的PLC直接裝上不用傳程序了?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159177 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-27 15:08
很明顯了。

文本顯示器內數據參數的顯示,其實就是對應的PLC的D(數據寄存器)內的數據。
以前使用的,和廠家送過來的PLC中,已經對所有的D值設置過,所以D內都是有數據的。而新PLC中上傳進程序去后,沒有對D進行賦值,所以其內數據都是0,這樣在文本顯示器上就沒有參數了。

那么,在文本顯示器上把所有的參數都設置一遍就行了。



另外,下次讀取PLC程序時,將所有的選項都選上,就可以讀取D的值了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(52722914) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(一天賊忙) 熱心助人!