圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


天山雪蓮3975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 248 點
下載積分: 731 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2024-11-26
查看天山雪蓮3975的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 18:42
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大