大家好,我今天檢查熱電偶溫度顯示不準確問題,我把現場E型熱電偶正負補償導線兩個端子都拆了,為什么畫面還是顯示剛才的溫度500多度?請問有人知道嗎。請解釋下哦
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-03 08:11
有些觸摸屏顯示的方式是顯示實時數據,但不是清零,即你熱電偶拔掉后還是顯示上一次拔插熱電偶時的數據