樓主  發表于: 2017-04-01 12:06
所有的輸入輸出信號正常,原點信號也正常,執行回原點伺服電機回到原點不停止,一直往極限位運動。
plc為松下的,伺服電機也是松下
麻煩大神解答,謝謝!
liuxiaoxigkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 699 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 10:53
有沒有換過或松過伺服電機?你的伺服回原方式是否為使用近原點輸入?如果是近原點輸入的話,伺服感應到原點感應器后減速蠕動,等待伺服的零點信號輸入。原點感應器與極限感應器距離太近,距離不足伺服一轉的行程。調整下原點感應器的位置或者送電機軸旋轉位置。我之前用三菱QD75模塊的時候遇到過類似的問題