大家好,我是使用PLC的PID指令輸出作為變頻器的頻率輸出控制鼠籠式電機,當確定一個轉速設定值時,調節PID可以形成良好調控。但是改變轉速設定值時,調節過程就會出現轉速調節的速度監控波形變形,逼近設定轉速的時間增長,而不能按當初的調節效果迅速調節,請問是怎么回事。難道需要每一組設定值對應一組PID值,這不實際吧,請大神指教。
每一個疑問都是求知進步的動力!
gkr123456
人人愛我我愛人人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2020-04-02
查看gkr123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-06 09:43
引用
引用第1樓john42tw于2017-04-05 11:53發表的  :
正常來說, 一個數值會配一組最好的PID控制值。

通常在一個範圍,會調試出一組都可接受的PID數值。

不可能一組PID控制值,可以通吃所有的,且每一個都最好。
.......

感謝大神熱心指導,我也通過找書看到了,每組工況要達到最優控制需要自整定參數