云天河
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 1273 點
下載積分: 2011 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-05-11
查看云天河的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-30 11:55
各位大神,小弟現有三菱FX3U系列PLC一臺,上面安裝了485通訊模塊,另有三個柯力稱重儀表,計劃走485通訊將儀表數據傳入PLC,Modbus通訊協議,附件是說明書,請各位大神發發善心指教下這個該怎么做,謝謝您了
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2430 個
工控威望: 3018 點
下載積分: 10211 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-30 14:25
用FX-3U485ADP模塊很方便實現通訊讀取,下面附上程序參考: 2015 08 11.rar (177 K) 下载次数:2243
樓主留言:
我現在PLC上有個485BD擴展板,能用嗎,用485ADP是不是還需要接個CNV板?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gdasdf)
  • 下載積分:+1(李2348598) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(李春仔)
  • 相信自我!
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2430 個
    工控威望: 3018 點
    下載積分: 10211 分
    在線時間: 646(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-11-06
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-30 14:28
    這個程序是讀取4個柯力稱重傳感器的數據的,采用RS485二線式通訊接線方式,還與二臺變頻器也實現通訊,這個模塊很好用,不用編寫通訊程序。
    樓主留言:
    熱心助人!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(李光軍) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(398529243) 熱心助人!
  • 相信自我!