我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
gao0594
GAO0594
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2552 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-17
最后登錄: 2024-03-27
查看gao0594的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 13:47
圖片:
能行嗎,我們老師沒教過
gao0594
GAO0594
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2552 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-17
最后登錄: 2024-03-27
查看gao0594的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-26 13:55
圖片:
買個干簧管,外面銅線繞幾圈串在電熱器上面,不知道能對你有用
樓主留言:
干簧管沒用過  不知道是什么原理,但我感覺應該不行,因為電流是變化的
[ 此帖被gao0594在2017-03-26 14:07重新編輯 ]
gao0594
GAO0594
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2552 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-17
最后登錄: 2024-03-27
查看gao0594的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-27 13:10
引用
引用第23樓老學生于2017-03-27 10:10發表的  :

這是一個經濟,實用的好辦法。但是電阻的阻值和功率要計算好。

不切實際,隨著時間的變化,溫度的增大,電阻的增大,老化,這個電阻用不了多久的,而釆用電感式的方法,不用多花錢又保護了加熱器(電感性質是電流不能突變),而干簧管流過的電流也不大,就幾毛錢而已