我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-25 09:33
樓上說價格漏電開關,我也沒想明白怎么弄,漏電開關不是短路,過流的時候跳閘嗎??
樓主留言:
反正我是不明白