春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-19 10:47
我用一個壓力變送器鏈接4AD。變送器的標準輸出值4.0、7.2、10.4、13.6、16.8、20.0mA。

假設變送器給4AD的CH1電流是16.8mA,那么CH1的電流值放在D0。
我想用比較指令。

CMP K16.8  D0 M100

這樣子有沒有問題?可以K16.8嗎?就是可以帶小數點嗎?還是只能K16?

請問如何把一個帶小數點的數字存放在D10中?
例如:MOV K16.8 D10  這是不可以的,如何把16.8放在D10中?

希望能給我條指令?謝謝!
[ 此帖被春秋戰國在2017-03-19 10:53重新編輯 ]
我是菜鳥。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-19 12:26
PLC中沒有K16.8的,這個是實數.K是10進制整數.
CH1存放的并不是16.8電流的值,而4-20m轉換成數值.一般是0到4000
樓主留言:
4~20mA到底是不是0~1000,還是0~4000?
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-19 18:29
不設置偏移量和增益的情況下,一般來說是0到4000,當然也可以設置其它數值.
這個比較不用實數,可以將16.8ma換算整數值就可以.
編程序之前看一下FX2N-4AD手冊,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/