樓主  發表于: 2017-03-11 21:13
就在今天我干了一件蠢事。在接線時把控制變壓器初級380V電源誤接到220V的端子上了。剛一合空開就聽一聲悶響隨手就把空開拉下,可是控制箱里已是濃煙滾滾了。明顯看到煙是從PLC里冒出來的。把PLC拆下打開檢查,發現電源板的濾波電容鼓了。(400V120μF)沒辦法找一個400V68μF的換上試驗還算幸運各功能還正常。送電前也按常規對照圖紙查了線,著重看了線多,線亂的地方,變壓器接線簡單也就沒太注意,結果還偏偏就是這里出了問題。干了40多年電氣的老工人出了這么低級的事故,簡直是笑話了。在此,不顧臉面了把這個事寫出來與各位同仁共勉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你學習!
  • 下載積分:+5(仙居人家) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11335 個
    工控威望: 18492 點
    下載積分: 11966 分
    在線時間: 2684(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-10-23
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-12 19:39
    2011年設備部安裝一臺簡易的變頻恒壓控制柜,手下人接好控制電路、主電路三相380V供電電源后通電試機,突然說看到冒煙,趕緊關閉電源。然后讓我去查原因,我打開變頻器面板,初步檢查沒看到電路板有明顯異常,于是就通電,這時看到電源部分有冒煙,剛準備湊近看仔細到底是哪里冒煙,只聽啪的一聲,電容炸了,差點炸到眼睛上(現在想了都后怕),這時斷電檢查才發現這臺變頻器供電是三相220V,以往電工安裝的控制柜同個國產品牌變頻器都是三相380V供電,所以想當然就接上AC380V,實際上電源端子上標的很清楚AC220V,而我也想當然,根本沒去考慮供電電壓選擇錯誤