playboyss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 108 點
下載積分: 460 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-26
最后登錄: 2019-01-23
查看playboyss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-11 19:24
圖片:
如圖,開關1合上時,X1、X2輸入信號燈會同時亮。為什么??
兩個24V電源中,上面那個電源似乎沒有形成回路啊。
補充一句:兩個輸入模塊分別接在兩個不同PLC上
[ 此帖被playboyss在2017-03-15 12:08重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-04
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 19:29
圖紙已經畫得這么明白了,開關1合上時,X1 X2 端都有低電位輸入豈能不同時亮       
樓主留言:
以前沒遇到過用兩個電源的,上面那個模塊電源電流沒形成回路啊
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手