樓主  發表于: 2017-03-11 16:21
現場一臺設備,F(xiàn)X3U PLC通過FX3U-232-BD與工控機RS232串口通訊,現在的問題是工控機與PLC通訊不上,232-BD模塊那里RD燈閃爍,SD燈不亮,我查了網上好多資料,好像說是要把D8120清零才可以通訊,是這樣嗎?求大神指教。在線等
uudanny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 114 點
下載積分: 853 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-11-29
查看uudanny的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 16:34
頂頂,不要沉啊
uudanny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 114 點
下載積分: 853 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-11-29
查看uudanny的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-22 18:32
問題修復了,重新在程序里設置了下D8120的值,就可以通訊上了