樓主  發表于: 2017-03-10 16:39
圖片:
按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 18:53
一般都是用直流的24V接觸器。來控制220VAC,確實要看清楚線圈的電壓類型。新手玩繼電器。不注意很容易被燒壞,線圈有24VDC、110VAC和220VAC,要看清楚線圈上標的電壓。否則很容易燒壞。還有溫控器,時間繼電器。還有一些90VDC,180VDC直流馬達?刂破饕犹的。一不小心很容易出錯。搞工控的,要有特工一樣的觀察能力。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-11 10:29
    樓主的圖沒問題。首先,接觸器的接法要安全規范。低壓控制高壓。主觸點L1\L2\L3接220VAC,主觸點不宜接不同電壓的線。副觸點NO,接KAO是正確的。8樓說的。右圖N直接連接。實為減料的搞法。接兩個觸點的用意是。防止零線火線搞反了的安全保護。所以在接線通電前,要分清楚進線的相線和零線。要和電路圖的對應得上。搞電的。半點馬虎不得。只有良好的習慣和遵守規則去做事,才能給設備提供保障。如果是想著能用就可以,就像兩會的代表說的一樣。不敢用國產的螺栓。制造大國就是自欺欺人了。