樓主  發表于: 2017-03-09 22:21
一臺舊FX-1S-20MR的PLC,編程手冊說,M384-511是鎖存繼電器,可是斷電后居然自己復位了,沒鎖存的,這是什么情況?大家遇到過嗎?。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 22:30
運行起來沒問題,和普通繼電器一樣,但是斷電重啟后,鎖存繼電器立馬復位了,在線監控時,用M384,M400都試過,都不行的,程序中用SET和RST指令置位和復位的
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-10 20:33
程序沒丟,存幾個月都可以。假的也得能鎖存?這真是太逗了。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-12 19:27
引用
引用第8樓lu_zhao_long于2017-03-12 17:23發表的  :
FX-1S 手冊第 80 頁有這樣一段說明,不知道樓主有沒有注意到呢?
(5) 保持用軟元件的掉電保持
M,S,T,C,D 的軟元件中,記載為“保持用”的,在可編程控制器電源OFF 時,會將狀態保存在內置EEPROM 中。
輔助繼電器(M)、狀態(S):保存ON/OFF 狀態。
定時器(T),計數器(C),數據寄存器(D):保存當前值
.......
感謝您的詳細解釋,辛苦了。寫程序和試運行,至少持續通電1個小時。而且當時試了幾個鎖存繼電器,M384,M385,M400,M500,都用了,set rst 指令,和普通的啟保停電路都試過了,斷電重啟后再監視,結果,M384無論什么情況都是為ON的,其他幾個,都是復位狀態的。最后,改了下程序,每天通電后,先來一次手動記憶一下狀態,先這樣了。
[ 此帖被xingzb2在2017-03-12 19:36重新編輯 ]
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-12 19:37
引用
引用第9樓liujian-weng于2017-03-12 17:27發表的  :
參數沒有傳送啊?

傳送了,并且設置了范圍
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-10-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-12 19:41
只能先湊合用了,m400,m401也是斷電保持不了
合口機 2017.3修改 - 副本.rar (160 K) 下载次数:8
[ 此帖被xingzb2在2017-03-12 19:47重新編輯 ]