樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 1813 點
下載積分: 6046 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2024-11-06
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。