luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
zshzqq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 372 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-01-12
最后登錄: 2023-11-03
查看zshzqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 14:47
需要在PLC電源端增加LC濾波器,然后變頻器的輸出線需要使用屏蔽電纜。