tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-07 11:07
圖片:
是這樣的,現有60Ω的電阻若干,做三相純電阻實驗臺,電阻怎樣盡量在少用的情況下產生136A的瞬間線電流,我的接法是用12組每組3根三角形接法的方式來產生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133來產生133安的電流的,然后負責人說不行,這樣浪費電阻了,電阻要超額用,136A要求的只是瞬間,然后我半天也沒有拐過彎來,想不到還有怎樣的接線方式比直接并聯還能省電阻而產生136A的電流了,求大神賜教,附設計的接線圖
靜水深流
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-07 13:34
引用
引用第1樓john42tw于2017-03-07 11:59發表的  :
電壓多少?
電阻功率多少?
作什麼用?

額定電壓380V,電阻我計算的實際功率是2.5KW,額定是3KW,做實驗用,要產生90KVA的瞬間電流
靜水深流
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-07 14:13
引用
引用第2樓跑步向錢于2017-03-07 12:11發表的  :
裝個150A的斷路器做保護,在斷路器輸出端直接短路就可以產生瞬時電流。

確實,選150A的斷路器直接短路不會跳閘的
靜水深流
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-07 14:19
引用
引用第6樓老學生于2017-03-07 13:48發表的  :
1. 你的U  V   W  是三相電源嗎?2. 按你的圖看等于在三相電源上并聯了12個等功率的負載。3 . 136A的瞬時電流是在U  V  W  上測得的嗎?如果以上三項成立你的接法我認為是完善的。

對的,是三相380,是每相都并聯了一個60Ω的電阻,三相一共有36個,并沒有測試,只是計算出了單個相電流等于6.4A,(0380/60=6.3333A),然后每相12個總共就是76.8A(12*6.4=76.8A),然后我的是三相三角形接法,線電流就是根號3倍相電流,也就是133A(76.8*1.732=133.01A),我也認為我沒錯,但是負責人說,要改變接線方法節約的使用電阻的個數,要求的136A還要能達到,我就轉不過彎來,想不出有什么方法可以做到
靜水深流
tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-07 14:21
引用
引用第7樓老學生于2017-03-07 13:55發表的  :

90KVA是視在功率或者說是容量呀?

實在功率,因為是純電阻的實驗臺,所以沒有無功功率,也就是實在=有功
靜水深流
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-07 14:51
引用
引用第11樓john42tw于2017-03-07 14:41發表的  :
之前做過類似----過電流保護開關測試。(單相)

== 嗯,你這個測單相的過流保護是可以,只有線承受的住還能做調流?墒俏业臎]有那么小的電阻,我這個電阻成品已經有差不多一米高的發熱管了,所以只能用60Ω的電阻來完成,請問有什么可以比我的圖還省電阻的方法嗎?只能使用60Ω的電阻的時候
靜水深流
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-07 16:46
引用
引用第13樓跑步向錢于2017-03-07 16:17發表的  :

拍照片上來看看你那電阻是不是繞線電阻??如果是的話可以在電阻的中間位置抽個頭出來,然后以中間抽頭為一個輸入點,兩頭短接為另一個輸入點。這樣你那電阻也就成30Ω的阻值了。

不是繞線的哦,如果是繞線的我也好辦了
靜水深流