harbethman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 143 點
下載積分: 469 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2017-04-05
查看harbethman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-02 22:15
Q04UDHCPU要換成Q04UDEHCPU,
我是使用WORK2軟體,
將原程式寫入PLC後,PLC ERR燈會亮,錯誤碼為4100,
請各位前輩這要如何解決?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9654 個
工控威望: 8539 點
下載積分: 16684 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-03 09:25
一般是有不能執行的指令。如果是04UDV換成04UDE或04UDH倒是有可能。

確認原PLC型號是04UDH?

或檢查一下,錯誤出現的步數是哪步,根據程度診斷一下。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水