性金哥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-11-01
查看性金哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-20 19:35
我在永宏的中斷子程序中寫控制伺服電機的程序,伺服電機也按所指定的位置轉動,可為啥4088,4090,這些現在值寄存器,沒有反應,沒有變化。
2.中斷子程序中,140指令DN也還沒發出信號,就馬上跳出了子程序。它給我的感覺是,這條指令還沒有執行完就馬上去執行下一條指令,然后掃描到RTI,直接回到主程序繼續執行。小弟接觸永宏P(guān)LC不久,請各位前輩不吝賜教。
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 12:34
當你在程式中,觸發一個中斷子程序,程式會跳到子程序執行掃描一次,把子程序中的邏輯結果記錄著,
再回到主程序中繼續執行,因為程式只進去(掃描一次)就會跳出來,如果在中斷子程序中,
一個線圈邏輯結果是  ON ,回到主程序中,這個線圈會一直保持 ON ,一直到下一次再觸發中斷子程序,
這個線圈的狀態才有可能會改變,當然也可以在主程序中改變線圈的狀態.
如果你在中斷子程序?qū)懥艘粋 TIMER,程序會只掃過而已,不會等待TIMER計時的...

順序控制:一般我們會使用,觸發一個中斷子程序,抓取高速的信號,回到主程序中再處理動作,
若是處理數值演算,就沒有這個問題了!
樓主留言:
嗯嗯,謝謝。