樓主  發表于: 2017-02-17 13:14
接近開關接在PLC上。如果接近開關兩個電源線異常斷開,PLC就報接近開關異常,程序該怎樣編寫(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神賜教)[s:39
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-09-18
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 20:51
用常閉的接近開關就好了,一般限位和急停按鈕用的都是常閉的,常閉不通時報警停機總比電機旋轉超限位,出現事故好。