fengxingtian
fengxingtian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-08 23:14
輸出口滿足條件時,梯形圖監控界面顯示該輸出口沒有輸出信號產生,該梯形圖中不存在雙線圈輸出問題,更換輸出口之后,還是會有這個問題。問題可見附件圖片中281行的輸出。請問可能是什么原因導致該問題的發生?  

  
諸葛星痕
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 130 點
下載積分: 656 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-11-14
最后登錄: 2023-06-05
查看諸葛星痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-15 13:03
PLC沒運行,跳轉指令和互鎖指令都會出現這個情況