jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-08 17:01
                    現廠房里有十五臺設備,用的是臺達PLC DVP-40EH2  每臺PLC COM1接的是人機界面,COM2接口與壓力傳感器通信,現要求每臺機的產量,不良品,效率,壓力參數等上傳到PC里面,不知如何搞?望師父們指點一下,
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-08 17:17
每個PLC增加一個RS485模塊或者板,PC端使用組態王+USB轉485連接。

個人意見,僅供參考。
樓主留言:
真誠感謝!