樓主  發表于: 2017-02-07 18:07
各位大俠,我的伺服電機每一次回原點都不在原點,是什么問題?請各位幫幫忙,萬分感謝!
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-07 19:37
"每一次回原點都不在原點"
是指回原點有動作,但動作完成,位置不對,是嗎?請再說詳細些~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-09 00:09
如果你的原點位置定義為 0 ,那麼回原點動作完成,監控實際位置應該 = 0 ,
如果回原點動作完成,實際位置也 = 0 , 那就檢查:近點信號(DOG) ,及  近點信號ON或OFF後的停止的方式