前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-16 09:01
變頻器上有控制電機的正反轉端子,直接短接就好了,或者外部開關控制的話,加一個繼電器即可