cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-30
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-18 19:01
三菱的PLS指令是輸出一個短時間的脈沖信號,比如PLS M0,執行了之后M0在下一個掃描周期是導通的,再下一個掃描周期就是不導通的。西門子的PLS是脈沖輸出指令。請問西門子有類似三菱PLS指令的指令嗎?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 10116 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-01
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-29 19:47
肯定是有啊   SM0.6  導通一個掃描周期,下一個掃描周期為0FF,就是交替導通與停止。SM0.4 導通30s,關斷30s。SM0.5接通0.5s,關斷0.5s。根據你的具體情況選擇
永遠年輕