zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-07 08:42
早上好!三菱plc內部時鐘通過觸摸屏校正怎么搞?按照網上的教程又沒搞成功。能否指點下?謝謝!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-07 21:28
經過實驗得出如下規律:1.所有輸入框必須輸入有效數字;2.寄存器地址不可以用D0為起始地址,否則不能彈出鍵盤。感謝樓上的提議!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-08 11:13
受教了
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-13 21:31
設備斷電幾天,再開機時鐘就不準了,在觸摸屏上做個校正按鈕,普通電工都可以校正,為啥要勞駕編程人員搞個電腦來呢?