chen18547526
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-06
最后登錄: 2017-06-02
查看chen18547526的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-06 12:16
三菱FX1NPLC 加了個FX2N-16EX模塊.廠子有個九層的出板架子九層光電那個通就啟動那層的皮帶和總出板皮帶.然后七層突然出現一直有輸入信號的情況.光電摘除之后信號依然存在.懷疑是PLC點損毀.更換后7層工作正常.9層又出現上述情況.于是又更換了9層的輸入點.結果6層又出現.6-9層輸入點在外接模塊1-5層在PLC上.求助我現在應該繼續查哪里啊.更換外接模塊會好么.求大神啊.明天要生產今天搞不定我就要被砍死了
chen18547526
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-06
最后登錄: 2017-06-02
查看chen18547526的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-06 12:33
程序里這幾個點在問題時.這幾個點會時通時斷.把光電摘除也沒用
chen18547526
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-01-06
最后登錄: 2017-06-02
查看chen18547526的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-06 12:35
最開始是7號點間歇通斷.更換了輸入點后..7號正常.9號點又出現同樣問題.9號輸入點更換后.6號點又出現問題