鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-06 09:53
  昨天  流水線接一個小段烘箱的總線,從流水線配電箱的總線處  引出一零一火,拉總閘,拉空開,結果 燒掉兩臺測試儀器,變頻器先報錯,然后面板燈滅,帶變頻器的空開未跳。很是困擾,總的來說的,就是在總線端引兩根線,導致短路。目前先沒接線,各位能說說是總線有什么問題嗎?
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 907 個
工控威望: 801 點
下載積分: 46925 分
在線時間: 1247(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-10-31
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-07 20:01
6樓所說總線與樓主所說“”總線“”不是一個概念,樓主所說“”總線“”其實是總電源線,不是控制總線,數據總線的概念